有一臺機器,用到6臺伺服。其中2臺用速度模式,一直轉動,速度可調。還有4臺走位置,打算用發脈沖的方式,走絕對位置。

6臺都是三菱JE的低端伺服。

請問一下,三菱Fx3u的PLC,y0,y1,y2可不可以同時發脈沖?還有,有什么辦法把y3也做成發脈沖?
我是菜鳥。
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-13
查看secgo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-17 19:20
可以同時發脈沖
沒辦法把Y3做成發脈沖
樓主留言: