樓主  發表于: 2008-06-28 20:07
大家好啊。我用的是維綸觸摸屏和三菱PLC。觸摸屏在位狀態切換開關里讀取設置寫X0設備地址寫X0,輸出地址寫X0設備地址寫X0。
在PLC寫LDX0  SETY1。這樣為什么不可以有Y1  的輸出?
X0也在PLC上不顯示輸入指示?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2419 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-31
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-29 10:45
因為X0是PLC實際的輸入點,觸摸屏不能強制輸入,只能強制輸出,因此,您要完成這樣的控制只需要將觸摸屏地址上寫Y1而不是X0,就可以直接強制,PLC中無需書寫程序。

以上!