樓主  發表于: 2017-07-13 19:48
各位大神,我用一編碼器連接西門子224XP CN,用中斷CV=PV,或者把Z相脈沖接到外部復位信號都可以立刻清零。而用Z相脈沖上升沿中斷時,速度慢時可以清零,速度一快就不清零。上升沿中斷優先級別比高速計數器的中斷要高,我覺得應該可以立即清零的啊。    困惑!求指導
glenxu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 139 點
下載積分: 558 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-10-28
最后登錄: 2024-08-22
查看glenxu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-19 11:26
中斷發生過于頻繁,PLC來不及處理,這和優先級關系不大