15625997800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 104 點
下載積分: 692 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-06-20
最后登錄: 2017-08-07
查看15625997800的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-12 09:23
PLC:FX3U           模擬量模塊FX2N-2DA            伺服器:MR-J3-40A
IOUT-------COM短接,VOUT------27TC(伺服),COM------28LG(伺服)。
程序與手冊一樣,導入PLC。
LD--M8002------(MOV K10 D100)
                       ----(MOV K3000 D101),
目的:D100與D101切換時輸出兩種不一樣的轉矩、
驗證結果“失敗 ”
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3819 個
工控威望: 4274 點
下載積分: 139370 分
在線時間: 6543(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-27
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-12 10:37
IOUT 跟 V+OUT接一起把
走4-20mA
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663