zidonghua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 244 點
下載積分: 711 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-09-10
最后登錄: 2024-12-25
查看zidonghua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-11 19:17
我用三臺FX3GA做N:N通訊,一臺主站  兩臺從站  并且每臺PLC都和各自的人機通訊;沒接485通訊板的時候,每臺PLC和各自的人機通訊正常,一旦接上485通訊板  主站和兩臺從站通訊正常 但是兩臺從站的PLC和各自的人機通訊失敗;     拆下485通訊板  從站的PLC和各自的人機通訊也正常;    我又嘗試另外一種辦法:主站和另外兩臺從站中的任意一臺通訊  這個從站的PLC和人機通訊依舊正常;  就是不能兩臺同時和主站通訊;請教各位高手這是什么情況?謝謝!