有一臺機器,用步進定位,由于生產需要,斷電后再上電不能回原點。
要求在上次斷電時的位置啟動。

問題是,斷電后的第一次上電,步進會抖動一下,位置就會偏差一點點!
因為上電第二次、第三次~~~都不會抖動了,排除干擾!
估計是正常運動后,步進停的位置是細分的位置,而不是或者說很難停在磁極相位什么之類的位置。
所以第一次上電,由于磁場,硬生生的把步進拉回了那個磁場相位之類什么的位置!所以只有第一次上電抖動一下!


那么,運到步進上電抖動一下的問題,有沒有簡單好用的方法?

還有,如果機器遇到停電后,再次上電,不允許步進回原點的情況,怎么編程比較好?
我是菜鳥。
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-07 12:52
常州有驅動器可以上電不抖。不允許回零校準可以中途校準嗎
樓主留言:
中途校準是什么意思?
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-07 13:24
中途有傳感器,比如接近開關或者光開,當機構經過該位置時對絕對位置進行修正