樓主  發表于: 2007-03-12 09:36
| M8000                                 
|----||---------------------------(C238    K8)
|          |                               
|          |-----------------------(C239    K8)
|          |
|          |-----------------------(C240    K8)
|          |
|          |------------------[DMOV    C238    D438]
|          |
|          |------------------[DMOV    C239    D440]
|          |
|          |------------------[DMOV    C240    D442]
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 1578 點
下載積分: 123 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2006-09-02
最后登錄: 2024-11-14
查看gang.liu9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-03-17 12:57
當PLC運行時,M8000常開觸點閉合, C238、C239、C240開始計數工作,接著32位傳送指令分別將C238的當前值給了D438和D439;將C239的當前值給了D440和D441;將C240的當前值給了D442和D443;
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 1578 點
下載積分: 123 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2006-09-02
最后登錄: 2024-11-14
查看gang.liu9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-03-23 18:30
大家誤會了,C235~C255不是記錄M8000觸點閉合與斷開的次數.不存在(關電源后再開機)8次后
C238~C240條件滿足輸出.并且每一次開機后把以上計數器的數值輸入D438至D440中去.

C235~C255是高速計數器.其輸入端為X0~X5,而不是M8000,M8000觸點閉合與斷開不直接影響C235~C255的計數值.
M8000觸點閉合時,C235~C255開始計錄X0~X5相對應的輸入端有脈沖數.,
M8000觸點斷開時,X0~X5相對應的輸入端就算有脈沖輸入C235~C255也不計數.
具體內容可查資料.