這個是三菱FX3編程手冊里的一個注解;(RS、RS2、ADPRW與IVCK不能對同一個通信口使用。)
我想請問一下,這句話說的是什么意思呢?
是說這些指令不能在一個程序里同時使用,還是不能對一個設備同時使用兩種指令?
誰清楚這個的請告訴一下呀。
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-30 21:37
不能對同一個通訊口使用兩種命令