樓主  發表于: 2017-06-29 17:16
電機名牌上面寫著:

三角接法,LOW VOLT
星型接法,HIGH VOLT
VOLTS:220V/380V

請問我應該接進3相220V,還是3相380V?

220V能不能接星型?380V能不能接三角?為什么呢?
我是菜鳥。
flycloudy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 147 點
下載積分: 8198 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2017-05-31
最后登錄: 2017-11-22
查看flycloudy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-30 08:45
咱們國家正常低壓供電電壓是相電壓220V,線電壓380V,除非你們廠自己又采用了變壓器改變電壓等級了。