hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-08-10
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-25 21:55
一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2882 個
工控威望: 4513 點
下載積分: 223687 分
在線時間: 3256(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-08-14
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 07:01
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
https://shop115113109.taobao.com/    或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店