後輩剛進入工控領域,日前接了一組輸送帶的單

動作為
啟動開關:按下馬達ON,輸送帶轉動
暫停開關:按下馬達OFF,輸送帶停止
輸送帶后方有兩sensor料件
碰到ON 暫停輸送帶,物件移除OFF 2秒后自動啟動輸送帶

目前碰到問題是 sensor ON的時候 這個動作不能與暫停的輸出寫在一起 ,
卡在程式碼先后順序,寫在一起就無法2秒后自動啟動輸送帶,
程式就會無法精簡,不知道各位前輩是否有更好的寫法呢?
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-12-23
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-06-25 18:37
動作流程:OP 放上料件 按下啟動開關 ,碰至后方sensor 停下,
等待人員取下料件...取下后,輸送帶2秒后就自動運轉。
(使用兩顆sensor 只是怕sensor 一顆會MISS)

簡單示意圖





X05 為第一顆后限sensor
X06 為第二顆后限sensor
X11 為 啟動開關接點
X12 為 暫停開關接點
X13 為 緊急停止開關接點

M105 為暫停訊號 暫停馬達輸出(Y4)
M110 是用來輸出馬達
M111 是物料取下后自動啟動
M112 是用來在馬達作動下當一個訊號開關













  
  