qinglin2314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 399 點
下載積分: 3205 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-11-05
查看qinglin2314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-24 09:01
兩個smart CUP間可以用以太網通信嗎?
看網上有用Modbus主從通信的,不知兩個SMART CPU間可不可以用以太網通信?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-24 17:10
可以的,GET/PUT 就可以了,操作類似PPI網絡設置