公司的加熱裝置,想通過一對航空插頭焊上延長線,把加熱控制器和加熱裝置連接上,這樣既美觀也方便拆裝,但是市場上沒有把感溫線和加熱線做在一起的復合線,如果用普通的四芯線擔心感溫線沒辦法做到冷端補償,因為航空頭的一端受加熱溫度影響較大,不知道有什么好的辦法能解決這個問題?
john42tw
級別: 網(wǎng)絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-06-12 15:47
允許誤差有多大?
如果1~2度,用普通的四芯線--OK