愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-11 15:00
因為熱電偶模塊的讀取值就是實際溫度的10倍

所以我標定的時候過程值選擇單極性 0-27648

設定回路值是0-2764.8

數字量輸出

現在PID運行的時候輸出端閃爍,用PID控制面板自整定也是閃爍

向導組態的輸出數字量循環時間改10秒后就是10秒閃爍1下

怎么回事。?
朋友多了路好走!!!
ap76
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 225 點
下載積分: 705 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-11
最后登錄: 2023-12-05
查看ap76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-23 10:48
應該選 雙極性   -2000  ————13720

設定回路值是-200————1372