周文鋒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 194 點
下載積分: 675 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2006-09-30
最后登錄: 2020-03-27
查看周文鋒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-26 14:53
描述:電機群延時控制
圖片:
描述:電爐控制
圖片:
對于驚天大慘案之事故的發生我也跟貼進行了大量討論,在我看來控制柜的設計存在問題。在這里我發兩張控制柜的照片,希望對大家的設計提供一點啟示,有更好的意見也可以提出,共同提高。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(YMMFA) 柜子漂亮
    周文鋒
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 194 點
    下載積分: 675 分
    在線時間: 33(小時)
    注冊時間: 2006-09-30
    最后登錄: 2020-03-27
    查看周文鋒的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-07-02 17:28
    引用
    引用第6樓taipi-k于2008-06-26 18:44發表的  :
    建議:1、三根相線用的銅排的排列位置最好不要在一個水平面上,不利于布線,主要防止出線與相鄰銅排因其它原因造成短路。
    2、總開關一般放在開門的一側。主要在送電時,人的身體不暴露在電器的正對面上。
    3、由于電機太多,啟動時電壓會影響PLC,建議加個隔離變壓器。



    以上問題提的比較好,在大多數設計中都會遇到這些問題。不過在這兩個柜子的設計上應該處理的比較好:
    1、三根相線用的銅排的排列隨在一個平面但有足夠的間隔,這樣方便以后的檢修,也可以做的比較整潔。
    2、兩面柜子的總開設計的在柜體外部操作,具有連鎖機構,電源開啟柜門不能打開,柜門沒關閉不能開啟電源。這是這兩面柜子的亮點之一。
    3、電機群控制柜是延時啟動,另外功率不大,從接觸器的配置可以看出,在PLC的電源側有濾波器,在這面柜子里除了電機的接觸器,就是PLC的控制部分,有了濾波器我覺得沒必要加隔離變壓器。
    周文鋒
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 194 點
    下載積分: 675 分
    在線時間: 33(小時)
    注冊時間: 2006-09-30
    最后登錄: 2020-03-27
    查看周文鋒的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-07-02 17:42
    引用
    引用第2樓dcs于2008-06-26 16:11發表的  :
    下面那幾個是什么東西?
    沒有接地


    下面的是相位電壓控制器(主要用在穩控部分)已經通過散熱器與柜體接
    相位電壓控制器
    適用電壓 : 110V 220V 380V 440V 10%
    負載電流 : 20A 30A 40A
    頻率 : 50/60HZ
    輸出電壓 : 0~97% Output
    適用負載 : 電阻性負載
    輸入訊號 : 4-20mA, 1-5VDC, VR 手動調整
    冷卻方式 : 20A-40A 自冷