描述:電機群延時控制
圖片:
描述:電爐控制
圖片:
對于驚天大慘案之事故的發生我也跟貼進行了大量討論,在我看來控制柜的設計存在問題。在這里我發兩張控制柜的照片,希望對大家的設計提供一點啟示,有更好的意見也可以提出,共同提高。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(YMMFA) 柜子漂亮
    taipi-k
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 1015 個
    工控威望: 460 點
    下載積分: 1731 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2007-09-08
    最后登錄: 2024-01-05
    查看taipi-k的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-06-26 18:44
    建議:1、三根相線用的銅排的排列位置最好不要在一個水平面上,不利于布線,主要防止出線與相鄰銅排因其它原因造成短路。
    2、總開關一般放在開門的一側。主要在送電時,人的身體不暴露在電器的正對面上。
    3、由于電機太多,啟動時電壓會影響PLC,建議加個隔離變壓器。