樓主  發表于: 2008-06-26 06:22
  我公司的設備用的是FX1N-64MR的PLC,經常輸出內部繼電器觸點粘連.何解?(輸出端接繼電器,并不直接驅動負載)
lxmlxmlxy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-26 09:29
你接的電感性負載是不是太大了,做一個中間繼電器,如果負載不大,還可以在負載兩端并聯阻容吸收電路。電阻可以取51~120Ω,電容可以取0.1~0.47μF