fx3u編程口是通道1嗎我用編程口和觸摸屏可以通訊,但我還要和另一臺plc并聯通訊,不知道可不可以不買485adp,而用485bd板(485bd板便宜,而且我只用了編程口,還可以用bd板),但這個時候問題就來了,我的編程口是通道1,bd板應該也是通道1吧,而且兩個的通信格式字不一樣(一個要寫一個清0),這樣子是不是只能再買一塊485adp才能實現呢
pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-31 11:14
編程口是通道0    加一塊485bd就行了   通道1   如果加485ADP   中間還要加一個   FX3U-485/232/422/USB/CNV   BD   中的任何一個  多看看手冊吧