wyfeng1018
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 185 點
下載積分: 722 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2016-06-01
最后登錄: 2025-01-09
查看wyfeng1018的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-28 21:48
本人剛在學西門子PLC,用的是博途軟件,組態都正常,已將313C-2DP默認的輸入輸出點改成0起,但輸入是正常的,在程序中有顯示,輸出程序中有反應,但硬件沒有反應。沒有雙線圈問題,
qiuchildren2
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 3615 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2016-09-17
最后登錄: 2025-01-01
查看qiuchildren2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-29 09:35