nongqiulin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 106 點
下載積分: 298 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2017-05-28
最后登錄: 2023-12-16
查看nongqiulin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-28 16:07
請問:PLC是三菱Q系列CPU自帶的RS232串口,上位機使用MC協議,用兼容4C幀格式5,發出

報文后,只收到四個字的回報,可以看出是報頭,缺少報身和報尾,用格式4,也是一樣的

回報文,從正常結束和異常結束來看,可以看出是報頭。請問有人遇到過這樣的情況嗎?

指教一下吧!急!

串口助手截圖
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 28801 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-30
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-28 20:21
好像一般用的都是3E幀多一點
自動化單機,生產線,項目編程調試!