seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-14 19:32
如下圖,速度控制模式PA01已改為1002,為何電機空轉不運行,19、41、42已短接,SON15也已開啟,模擬輸入接2、28,各位大神指教下是否還有參數未設置調整或接線有誤,小弟在這不勝感激



  
[ 此帖被seallyzoom在2017-05-15 18:31重新編輯 ]
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
whwanghu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-12-15
查看whwanghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-15 13:31
接線錯誤,19,41不能同時接,只能接一個控制轉向,再就是15,19,42,43,44,都要跟47接,20,46要接24V電源
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(seallyzoom) 熱心助人!