wudilaolu007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 693 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-01-05
最后登錄: 2024-05-21
查看wudilaolu007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-14 15:26
有一臺三菱設備改造,改造以后由原來的一個觸摸屏變成兩個觸摸屏,CPU是Q00UJ的,帶一個232口和一個mini口,我再家一個232通訊模塊理論上是不是可以連兩個屏,有人實踐過沒有。(屏型號是GOT 1000,一個232口,一個485口,一個mini口),有沒有更經濟的連接方法?拜謝!
wudilaolu007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 693 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-01-05
最后登錄: 2024-05-21
查看wudilaolu007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-17 11:53
引用
引用第1樓周家大少于2017-05-14 15:54發表的  :
一機多屏而已,可以做得到啊
謝謝大神,我研究一下
wudilaolu007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 693 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-01-05
最后登錄: 2024-05-21
查看wudilaolu007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-17 11:58
引用
引用第2樓gzcjx555于2017-05-14 17:04發表的  :
有更經濟的,不要加模塊,如果是威綸的觸摸屏,帶以太網的,可以做一個主屏,一個從屏,主屏從屏用以太網接口,主屏還是用以前的232接口接PLC,比PLC加模塊更加的經濟。

恩,三菱的屏,不帶以太網,只有232口和485口
wudilaolu007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 693 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-01-05
最后登錄: 2024-05-21
查看wudilaolu007的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-17 12:02
引用
引用第3樓lishunlong86于2017-05-14 17:18發表的  :
補充樓上的,如果不帶以太網口,通過232做主從屏。一般觸摸屏后面會有至少兩個串口的,主屏與PLC占用一個,可以通過另外一個與從屏端口通訊。方案如下圖:
[attachment=181285]

謝謝,好清晰易懂,感激涕零!