樓主  發表于: 2017-05-14 09:25
第一次接觸三菱的運動控制器,請教各位大神,Q172HCPU能接J4B的伺服嗎?
deweg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 293 點
下載積分: 1519 分
在線時間: 1096(小時)
注冊時間: 2010-11-09
最后登錄: 2024-11-08
查看deweg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-14 16:05
用的MT Developer,伺服設置里選項只有一個J3B?
deweg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 293 點
下載積分: 1519 分
在線時間: 1096(小時)
注冊時間: 2010-11-09
最后登錄: 2024-11-08
查看deweg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-14 19:50
引用
引用第4樓lishunlong86于2017-05-14 16:46發表的  :
需要更改驅動器的模式,將J4模式改成J3兼容模式,方法如下:用數據線連接驅動器后,點擊“開始”-----“MR Configurator2” ,點擊“MR-J4(W)-B模式更改”,兼容模式選擇“J3兼容模式”即可。

多謝指導。謝謝