樓主  發表于: 2017-05-11 09:56
調節P79參數為2時,外部信號進了,但無輸出。
把P79參數改成1時,可以面板控制,有輸出。
求原因
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 272 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-11 10:53
PLC是MR(繼電器)的,應沒漏型 源型的接線及控制方式得問題
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 272 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-11 14:31
PLC的com1接SD
           Y1接STF
           Y2接MH
           Y3接MR