樓主  發表于: 2017-05-03 11:41
PLC是FX3U 帶了2臺伺服
連著電腦調試的時候 發現動作老是出錯 各種誤動作
程序里 能預防出錯的地方全都是做了互鎖之類的保護
把數據線拔掉之后 連著人機 就完全沒問題了 動作正常
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-03 18:17
連接電腦的時候,特別同時又帶有伺服的時候,干擾大一些。是有可能。

但具體還要根據實際情況分析一下。