一個氣罐我充氣到200kpa后,停止充氣,然后調節一個漏氣閥門讓他緩慢漏氣。
取3個點,180到160,計算它的漏氣速率kps/s.160到140,計算它的漏氣速率kps/s
140到120 計算它的漏氣速率kps/s
請問三菱FX-PLC 可以做到嗎,若能做到又該如何編程,
請大神指點
有程序案例指點更好,只要是三菱的就可以謝謝,目前三菱的熟悉一些。
工控人加油
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-02 08:26
給你方向,參考一下

壓力值: D0

M8013
--|^|--[<  D0  K180 ]-[>  D0 K160]--------[INC  D10]

M8013
--|^|--[<  D0  K160 ]-[>  D0 K140]--------[INC  D12]

M8013
--|^|--[<  D0  K140 ]-[>  D0 K120]--------[INC  D14]


M8000
--||----[>  D10  K1]------------------------------[DIV  K20  D10  D20]    180~160
     |
     |--[>  D12  K1]------------------------------[DIV  K20  D12  D22]    160~140
     |
     |--[>  D14  K1]------------------------------[DIV  K20  D14  D24]    140~120

若要精準,則用實數計算