343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-05
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-19 14:43
大神們,請問一下24V線圈交流繼電器通24V直流會燒嗎?
不是說交流的線圈要粗嗎?咱這么容易燒了
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-19 15:03
1.不能互換使用。
2.線圈通過直流電時只有繞制繼電器線圈導線本身的電阻,而交流電通過線圈時,除線圈本身的電阻R外,還有電抗XL.因此同額定電壓的繼電器,直流繼電器的線圈匝數比交流繼電器的要多得多。
3.24V的直流繼電器用在交流電路上不能正常吸合,而24V的交流繼電器用在直流電路則會燒毀

我倒是把24V交流繼電器臨時用24V直流使用過,沒燒。你反過來,就是相當容易燒