clamp233
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 106 點
下載積分: 695 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-03-31
最后登錄: 2023-03-06
查看clamp233的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-19 14:13
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我是一個剛接觸三菱PLC的新手,現在手頭有這樣一個題目,求大家幫忙看?br />一臺真空干燥箱,閉合總開關后 蒸汽閥、真空閥、冷卻水開關打開儲氣罐開關閉合(不工作時是開著的)5分鐘后檢測是否有壓力、溫度以及冷卻水流量。若沒有則報警,五分鐘后回到初始狀態;若正常工作則開始計時十分鐘后檢測是否到達設定溫度(60℃)和要求的壓力(-0.1~0之間即真空),若未達到設定溫度則繼續加溫,若未達到真空則繼續抽真空;若達到真空以及設定溫度則減小蒸汽閥開啟度 并保溫8.5小時后回到初始狀態。

PLC是三菱fx2n 32mr的模擬量轉換模塊是4AD與4DA。  壓力變送器是順來達的SLDYB-2088量程為-0.1~0 電流輸入為4~20ma;溫度變送器用的是導軌式溫度變送器量程0~100攝氏度電流輸入為4~20ma分度號是pt100。



下面是我編的梯形圖,求指教哪里不對    
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2024-09-23
查看yfcc923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-19 16:35
FX的PLC用到A/D、D/A模塊可能需要初始設定一下。要查一下對應的手冊。
然后做幾個FB。
用來對應采集數據轉換成實際值輸出(建議全程浮點運算)  
以及,人為設定值轉換成分辨率形式輸出給模塊(建議先浮點運算,最后一步換成整數分辨率)。
最后用畫和簡單的邏輯圖。照著圖簡單寫幾十行就差不多了。