樓主  發表于: 2017-04-15 14:03
有用過臺達變頻器的大俠嗎
我有個問題想請教一下
就是我 一臺750W的變頻器,VDF系列的
采取外部端子控制時
正反轉的M0和M1信號我直接從PLC的輸出點接上去可以嗎?
還是要加中間繼電器,
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-15 15:11
只要不是帶線圈,一般都可直接用PLC自帶輸出繼電器觸點,如果驅動功率大的線圈建議用中間繼電器轉,小功率直流線圈可反向并聯續流二極管,交流線圈用阻容元件構成吸收保護電路
三人行者必有我?,擇其善者而從之