樓主  發表于: 2017-04-13 12:46
你好我想請教一下臺達plc的一個問題,我現在這邊一臺設備出現一個這樣的問題, 設備動作會出現亂套,然后在程序監控界面會出現24vdc電壓不足是否要繼續監控,觸摸屏也會出現了斷開連接
24v電壓正常
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52402 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-26
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-13 14:36
1. 24V POWER  換大點