thenjurn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 184 點
下載積分: 577 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2022-07-28
查看thenjurn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-10 16:52
各位大神,AC220V轉DC36V線性電源給驅動器供電,結果電源輸出電壓上升至DC56v 。廠家給出結論是因該驅動器為容性負載導致升壓。驅動器一共8臺,總功耗1KW

各位有遇到過該類型問題?有何好的解決辦法?
降低壓降?但驅動器廠家說不能用線性電源,壓降不穩它會報警。
如加了穩壓,降低了壓降 是不是也不確定百分百穩定?只有更換為大功率開關電源?
謝謝
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 681 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-08
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-10 18:34
換大功率開關電源,穩定。