liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 505 點
下載積分: 967 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2024-11-01
查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-10 14:27

如圖示,我如果把 M305置位讓M400的上升沿去轉移到下一步,M8148的下降沿有時候能置位M331,有時候又無法置位M331,請教一下各位同仁為什么會出現這種情況?
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-10 15:51
還是一個時序問題,最基本的程序掃描時序問題
考慮一下程序是一條一條從上往下執行的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liuqiang2012) 真誠感謝!
  • 朋友多了路好走!!!
    愛家愛china
    愛家愛china
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 507 個
    工控威望: 882 點
    下載積分: 1374 分
    在線時間: 245(小時)
    注冊時間: 2009-09-07
    最后登錄: 2024-06-17
    查看愛家愛china的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-04-12 14:47
    可以解決的 無非就是程序段書寫的順序問題
    樓主留言:
    您的意思是否是把SET M331這條放到SET S53后面這樣寫?
    朋友多了路好走!!!