renlee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 115 點
下載積分: 487 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2017-04-05
最后登錄: 2024-11-02
查看renlee的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-09 20:10
各位大神 臺達A2驅動器的CN1端口接幾根線? 我接35外部電源24v 37方向 41脈沖 45外部電源0v    17和11短接
還有我是驅動器設置使能了P2-10 改成1    為什么上電伺服電還機鎖不上    帶上絲桿手可以拉動呢? 求各位大神指教。
q123long
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 116 點
下載積分: 719 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2021-04-30
查看q123long的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-10 13:00
首先,出廠值設置,然后重新調基本參數,P2-10內部使能(1)      ,P2-15,p2-16,p2-17。其它的參數不用設置,可以看到上電馬達使能,手是轉不動的。
如還能轉動,先確認報警否!如沒報警,那么你說的情況就是馬達與連軸的地方沒鎖螺絲!可以在面板操作上手動動下伺服馬達!然后返回初始界面,可以看到數字變化(反饋的是當前馬達位置)!如有變化,就是螺絲沒鎖緊。在手動點動的過程中,如果接線U   V    W還有問題,也會報警反映出來!