有個生產線上的小型工裝,我打算用氣缸上的磁感應器,直接驅動DC24V的中間繼電器線圈。

2線感應器上寫著100mA,直流電源+24V接入感應器,感應器一端接入中間繼電器+24V端。

這樣的方法好不好?可行嗎?
我是菜鳥。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-08 19:48
一般用三線式的帶繼電器負載。說明書上也這么說,就拿SMC reed switch 來說。光纖放大器也是。
SMC 磁性開關。白色。
        導線引出方向  輸出方式  配線方式   適合負載
D-M9N     橫方向        NPN     三線式     IC 回路、繼電器、PLC用
D-M9NV    縱方向        NPN   三線式     IC 回路、繼電器、PLC用
D-M9P     橫方向        PNP     三線式     IC 回路、繼電器、PLC用
D-M9PV    縱方向        PNP    三線式     IC 回路、繼電器、PLC用

D-M9B     橫方向        --          二線式    PLC用    藍接0V ,棕接X
D-M9BV    縱方向        --         二線式    PLC用    藍接0V ,棕接X
最高靈敏度是6MM