company350
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 135 點
下載積分: 562 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-14
最后登錄: 2019-11-19
查看company350的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-07 14:49
圖片:
圖片:
各位大師 我現在用FX3G的PLC控制兩個軸 ,用的是J4系列的伺服放大器,一個軸傳動用的是同步輪加皮帶,另一軸Z軸用的是連軸器,現在兩個軸聯動,出現跑偏的象,
對應的濾波和加消磁環,接地都做了的  還是沒有用 請各位指點

company350
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 135 點
下載積分: 562 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-14
最后登錄: 2019-11-19
查看company350的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-08 07:49
謝謝各位 現已經解決了 里面一個參數改了一下就可以了  脈沖列濾波選擇由原來的 1Mpulse/s改成 200Kpulde/s就可以了  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(snails)