顧惜朝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看顧惜朝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-24 15:32
圖片:
X1  由 OFF---ON----OFF時,Y0、Y1閃爍一次,Y4、Y5保持ON,Y2、Y6 不會動作,Y3與X1同步
這里的討論的問題是為什么Y2、Y6不會動作?
楊粟宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 277 點
下載積分: 694 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-01-07
查看楊粟宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-24 19:52
M3000的上升沿太多,第3個與程序掃描周期沖突
楊粟宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 277 點
下載積分: 694 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-01-07
查看楊粟宇的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-24 20:03
你試把X001一行改在首行,看行不?
楊粟宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 277 點
下載積分: 694 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-01-07
查看楊粟宇的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-25 10:43
昨晚我模擬后,再查了一下資料,主要是使用的內部繼電器有誤,M0-M499為一般用圖的鋪助繼電器;M500_M1023保電保持用;M1024-M3071為停電保持專用;M8000-M8255為特殊用途。如果編程沒有特殊需要請用M0_M499。用M0--M499上面程序就不會出現所說的情況。