最近在測試一款電參數測試儀的時候,想要把電壓參數讀到PLC里面,因為儀器說明書說帶RTU功能,所以想用MODBUS寫。但是根據說明書上的地址,數據讀不出來。各位兄臺幫忙參考一下,是否是程序里有哪里寫得不正確的地方,謝謝 儀表通訊參數
初始化
讀取A相電壓
讀取B相電壓
讀取C相電壓
    
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
doublezhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 686 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2017-07-26
最后登錄: 2024-03-26
查看doublezhou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-17 14:58
通選沒有問題,但是你的是浮點數,你的格式是2143  ,但是西門子讀取的話是1234,所以個人覺得把每個字的兩個字節順序換一下,重組成1個新的浮點數,看與現實是否吻合