樓主  發表于: 2017-04-07 08:55
最近在測試一款電參數測試儀的時候,想要把電壓參數讀到PLC里面,因為儀器說明書說帶RTU功能,所以想用MODBUS寫。但是根據說明書上的地址,數據讀不出來。各位兄臺幫忙參考一下,是否是程序里有哪里寫得不正確的地方,謝謝 儀表通訊參數
初始化
讀取A相電壓
讀取B相電壓
讀取C相電壓
    
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
永恒14
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 451 點
下載積分: 13981 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-12-17
最后登錄: 2023-04-09
查看永恒14的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-04 22:27
A相電壓讀取中的 Addr----------40001
B相電壓讀取中的 Addr----------40003
C相電壓讀取中的 Addr----------40005
永恒14
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 451 點
下載積分: 13981 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-12-17
最后登錄: 2023-04-09
查看永恒14的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-28 19:10
圖片:
圖片:
圖片:
這樣可以