PLC型號 FX3SA 傳入PLC,不運行,模擬也不運行, T10始終不導通,是什么原因?
開始用SFC寫的不運行,改用普通梯形圖重寫一遍,傳入后正常運行。SFC編寫時要設置什么參數嗎?

娃娃魚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 144 點
下載積分: 6565 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2017-03-18
最后登錄: 2024-04-27
查看娃娃魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-07 08:27
S0狀態寄存器沒有激活(置ON)