    可控硅模塊控制電加熱管,可控硅型號,溫控型號如圖所示, 求解這個溫控如何觸發可控硅通斷?這個指示燈怎么才亮?

   第一次用這個東西,買回來一竅不通,請各位師傅指教下。  謝謝!


補充一下我的目的是實現36KW三相220V發熱管分三段來控制溫度,也就是12KW /段, 每段電流也就18A左右,感覺翻一倍36A以上可控硅就可以了。
[ 此帖被y812970659在2017-04-05 16:32重新編輯 ]
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-09 09:49
這一套配套沒有問題,你拍通電的照片上來看看。
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-11 18:57
引用
引用第21樓y812970659于2017-04-11 10:59發表的  :
   經過多少個日思夜想,問題終于解決了。,其實很簡單, T1 T2 T3應該接短接片那邊,也就是輸入輸出反過來接.·  。。。。。。。。!

現在正常使用啦。