ccddpp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 100 點
下載積分: 605 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2017-04-01
最后登錄: 2017-06-30
查看ccddpp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-01 13:02
要用三菱FX1S控制,有ABCDEF六個工位,我需要在A點感應到有輸入后,就移動到A點抓料,再移動到B點放料,啟動定時20分鐘,假設為S11狀態:20分鐘到了后,再移動到B點抓料,再移動到C點放料,假設為S12狀態,以此類推到F工位。每一個抓料、放料和定時我寫成一個狀態,用SFC編程。

但是有一個問題就是,如果此時步進到了C點抓料,D點放料計時的S13狀態,那么即使在A點有輸入的話,也不會有到A點抓料再到B點放料的動作。

求大神指導,怎么樣實現在S13狀態下,可以同時有S11狀態的動作,求大神指導!
[ 此帖被ccddpp在2017-04-01 14:07重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2631 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-01 13:43
引用
引用第2樓ccddpp于2017-04-01 13:41發表的  :

就是用SFC編程,怎樣可以同時激活兩個狀態!


并行分支。