樓主  發(fā)表于: 2017-03-30 20:54
本人在FX1N中使用ZRN回原點后,接著使用DDRVA K20000 K4000 YO Y3無論K20000正負,伺服電機(松下A5)都往同一個方向運動,不解,請大神賜教
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-25
查看rockey的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-04-03 20:25
先檢查下程序中的方向信號是否輸出,有的話那就是伺服設置的問題,有可能默認的是雙脈沖輸出