enemy365
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 166 點
下載積分: 3601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-10-09
最后登錄: 2024-10-21
查看enemy365的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-27 21:10
各位大神,請問三菱PLC有加減乘除運算完成標志嗎?類似于脈沖完成標志M8029,或有什么好的程序確保運算已完成呢?謝謝!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-27 21:38
        PLC的程序運行,從上到下循環掃描,不運算完成,是不會進行下一步動作,避免過多過FOR循環和浮點運算,重要的用中斷,這個和主程序掃描周期沒有關系的.
加減法有零位,進位,借位標志,M8020到M8022
乘除有零位,進位標志 M8304 M8306
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/