wnxksdz452
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 102 點
下載積分: 613 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-03-23
最后登錄: 2023-04-15
查看wnxksdz452的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-25 13:27
請問一下 ,GT Desiger3與三菱FX3U PLC連接,我就設置了一個按鈕開關,選擇位--軟元件--x000 來控制PLC里面的xooo,然后把工程下載到三菱GS2107觸摸屏,用自帶422線連接PLC,我在觸摸屏上面點按鈕控制不了PLC,請問是不是我哪里沒設好。哪一步有問題
gkr123456
人人愛我我愛人人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 157 點
下載積分: 1106 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2020-04-02
查看gkr123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-02 14:24
X可以控制,達不到控制效果可能是程序問題,建議你先在GT那將位開關元件設置為置位,設置為點動的話在程序X后面加個SET,觸摸屏操作完后沒有反應的話不要動PLC,PLC連接電腦監視程序查看各元件狀態,一般X動作了只是你程序過程有問題才達不到控制效果
每一個疑問都是求知進步的動力!