我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
rcd8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 229 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-02-16
最后登錄: 2024-11-06
查看rcd8888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-25 20:10
有些溫控器有發熱管斷線檢測功能,用這種溫控器可以做到你想要的功能。我做過。
樓主留言:
嗯,但客戶指定的溫控器牌子這個功能。后來我查過,歐姆龍和深圳產這這個東西,加熱斷絲檢測裝置。