我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
gaoyadian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2023-12-08
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-25 15:09
樓主溫控表輸出的什么信號?簡單點,如果12V控制固態繼電器的,改成繼電器輸出,用外部12V,繼電器為1,電流繼電器不為1,報警。
樓主留言:
4-20ma的,