樓主  發表于: 2017-03-22 08:40
昨晚一臺非標設備由于增加了兩個氣缸而需要增加一個輸出模塊,把模塊插上去之后,除PLC本體的輸出輸入有效外,所有的模塊的輸入輸出都無效,輸入在模塊上有指示燈顯示,但在程序上卻監控不到,把加上去的模塊拆下來故障依舊,重新寫程序進去也無效,PLC是信捷XC5-32T,接了4臺XC16X 16YT  1臺XC32X  1臺XC16X,現在增加的是XC8YT,后面是從別的一臺機上拆模塊下來全部替換就OK了,真搞不懂是怎么回事,有知道的大神還希望指點下。
sszhen-hua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 453 點
下載積分: 870 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-08-04
查看sszhen-hua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-22 15:33
圖片:
是不是有模塊壞了,后面加上去?
sszhen-hua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 453 點
下載積分: 870 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-08-04
查看sszhen-hua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-22 15:33
信捷可以不用組態,也能用的