1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 661 個
工控威望: 849 點
下載積分: 2013 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-11-06
查看1935807118的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-22 08:40
昨晚一臺非標設備由于增加了兩個氣缸而需要增加一個輸出模塊,把模塊插上去之后,除PLC本體的輸出輸入有效外,所有的模塊的輸入輸出都無效,輸入在模塊上有指示燈顯示,但在程序上卻監控不到,把加上去的模塊拆下來故障依舊,重新寫程序進去也無效,PLC是信捷XC5-32T,接了4臺XC16X 16YT  1臺XC32X  1臺XC16X,現在增加的是XC8YT,后面是從別的一臺機上拆模塊下來全部替換就OK了,真搞不懂是怎么回事,有知道的大神還希望指點下。
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1415 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-11-06
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-22 15:27
增加模塊,硬件組態,下載,斷電重啟