victor_zwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 246 點
下載積分: 713 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2013-06-01
最后登錄: 2024-10-22
查看victor_zwf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-20 21:36
網上已有關于三菱QJ71C24N-R4做MODBUS通訊的樣例程序及設置步驟,這里就不在贅述。這里只想和大家分享兩條需要注意的事項
1、該模塊只有CH2通道能實現MODBUS功能,CH1無法實現MODBUS功能(已通過三菱客服確認過了)
2、必須設置禁止回波傳送功能。這也是CH1無法實現MODBUS功能的主要原因,因為CH1無該功能(三菱客服告知的)
3、只能做MODBUS-RTU格式的通訊,不支持ASCII格式
配合相關的程序,該模塊就可以實現MODBUS通訊了。
以上注意事項最近已通過實踐證明。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(uxpladai)
  • 下載積分:+1(6519518)
  • 下載積分:+1(929903476)
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    charley
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 38 個
    工控威望: 187 點
    下載積分: 765 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2024-10-19
    查看charley的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-08-09 22:17
    樓主你救了我,果真如你所說,我一直在用CH1在做通信測試,什么辦法都試過了一直提示錯誤結束,用串口偵聽軟件監視發送和回復都正常的,但模塊就是報錯,今天偶然看到此貼,程序改到CH2立馬OK,關于其他朋友所說CH1有限制待測,等手上項目結束我總結實例分享。以回報此貼有關朋友。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(flyfeky) 層主做好了嗎 ? QQ5762 ..