老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-20 20:33
有一臺設備上有一個電加熱器。供電電壓交流110V,功率2000瓦,由溫控儀控制一個大功率繼電器來控制加熱器電源的通斷,繼電器的線圈電壓是直流12V,F(xiàn)在繼電器壞了,手邊有一個控制端3-32V直流輸入,輸出端24-440V/60A交流輸出的固態繼電器想用它代替原繼電器?墒墙雍镁試驗時發現當輸入端加上12V直流時繼電器導通加熱器得電,但去掉12V直流時繼電器卻不關斷一直處于導通狀態,這現像正常嗎?
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 600 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-06
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-20 21:33
固態繼電器信號DC5-24V,負載400V80A,接一個3KW加熱管,接通24V,用鉗型電流表測試電流是否正常,斷電無電流,測試好了在改動。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 600 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-06
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-21 13:22
最簡單的辦法,用一交流接觸器代替,實用。